最近做一个工厂,厂内打井作为用水水源,建一消防水池。最高建筑的室内消防要55米水头,问题是室内消防跟室外消防管线的问题。我的想法是单独设置,毕竟室内室外的消防用水水头差痕多,用各自独立的泵和管道。不知道个为还有什么好的方案,比如说能不能用一套泵组和管线,如何解决用水压力差的问题。急!!!盼复!!!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(19 )
只看楼主 我来说两句-
you-zi-ru-feng
沙发
8.6.2共有几款。全部满足一~六款而不考虑第七款消火栓间距要求,对高大空间的厂房来说,为节约投资少设立管,室内消火栓通过连接多根水龙带,间距也可以达到超过50米(比如市政消火栓120米一个,几条水龙带相连供水到消防车水罐,再加压后使用),所以,实际上规范所要求不超过30米50米是从严要求,不是把8.6.2条的几款分开来理解,而是要全部同时满足。
2004-11-18 15:30:18
赞同0
-
qbs111
板凳
我设计基本上是按“两股水柱同时到达同一地点”这一条的规定来设计全都通过了验收。因此其它也不用考虑了。