消火栓布置50米间距的理解

发布于:2004-11-11 13:27:11 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
建规8.6.2:室内消火栓间距应由计算确定,其他单层和多层建筑室内消火栓的间距不应超过50米。而建规又要求两只水枪的充实水柱同时到达。
对于有多排平行走廊建筑物,消火栓的布置好理解,横向间距不大于30米;纵向间距不大于50米。对于单排走廊建筑(假设为50米或30米),又要保证2支水枪同时到达,如何设置?
再问2支水枪是否一定要理解为在同层或同一防火分区的消火栓,上下楼层,其他楼层能满足要求的能否在考虑之列?(高规就比较明确)
大家是否觉得目前的建规是否要进行修改,从网上就可以看出有许多不明确问题。

全部回复(19 )

只看楼主 我来说两句
  • you-zi-ru-feng
    8.6.2共有几款。全部满足一~六款而不考虑第七款消火栓间距要求,对高大空间的厂房来说,为节约投资少设立管,室内消火栓通过连接多根水龙带,间距也可以达到超过50米(比如市政消火栓120米一个,几条水龙带相连供水到消防车水罐,再加压后使用),所以,实际上规范所要求不超过30米50米是从严要求,不是把8.6.2条的几款分开来理解,而是要全部同时满足。
    2004-11-18 15:30:18

    回复 举报
    赞同0
  • qbs111
    qbs111 板凳
    我设计基本上是按“两股水柱同时到达同一地点”这一条的规定来设计全都通过了验收。因此其它也不用考虑了。
    2004-11-16 16:23:16

    回复 举报
    赞同0