土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 紧急求助YJV和YJV22。谢谢。
本人是新手。请教现在一个高层的工程。主供是穿管直埋,备供及消防到双切是走地下室,请问主供用YJV22,备供及消防用YJV还是用收NH-YJV或NH-YJV22?

全部回答(1 )

  • qiuxiansheng
    我喜欢备供及消防直埋用NH-YJV22,如果走桥架则用NH-YJV。
    2007-09-03 23:59:03 来自 PC 评论 举报