土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷却塔组风机反转问题

冷却塔组风机反转问题

发布于:2013-03-29 13:05:29 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
冷却塔组内腔连通后,运行的风机会从停用的风机的出风口吸入空气而发生气流短路,有的还造成停用风机的反转,有什么解决方式 ?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • erlia2004
    erlia2004 沙发
    停用的风机上面罩上油布或塑料透明纸
    2013-03-31 13:54:31

    回复 举报
    赞同0
  • zyhlyx
    zyhlyx 板凳
    我的作法是:所有冷却塔的水均不关闭,不管循环水量变化。风机是否全开,人工或自动控制。从没有发生风机反转。
    2013-03-29 13:19:29

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.66 万条内容 · 876 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

制冷设备主机选择,溴化锂吸收式制冷机和螺杆机哪个更好用?

最近一个项目正在做制冷设备主机选型,有朋友推荐说溴化锂吸收式制冷机比常规的螺杆机更节能,希望用过溴化锂吸收式制冷机的朋友进来说一下这种机的优缺点,谢谢了啊。

回帖成功

经验值 +10