土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 2500kVA-10/0.4kV变压器与低压柜连接母排规格

2500kVA-10/0.4kV变压器与低压柜连接母排规格

发布于:2013-03-29 11:20:29 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
1、2500kVA的干式电压器,在与低压柜(主母排规格为3X[3(120X10)])做连接时,变压器厂家用的母排规格为3X[2(120X10)],《99D201-2 干式变压器安装》图集中2500kVA变压器低压侧选用的是3X[2(125X10)],估算一下载流量,觉得厂家选的偏小,厂家说是一向以来都这么做的,也没拿出啥依据。
2、变压器本体上的母排规格为3X[(120X15)],更小了,厂家说就是按变压器的制造标准来的。
本人对变压器不甚了解,请解惑,谢谢!

全部回复(26 )

只看楼主 我来说两句
  • co1431225847661
    来学习的了
    2016-01-08 13:57:08

    回复 举报
    赞同0
  • el-jiang
    el-jiang 板凳
    路过
    2014-02-21 11:18:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 617 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

帮助:

谁知道,已知用户负荷情况,怎么计算6kV线路损耗,用哪个公式?

回帖成功

经验值 +10