土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 关于管道增压泵扬程计算的疑惑

关于管道增压泵扬程计算的疑惑

发布于:2013-03-29 10:06:29 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]

一座五层商业楼,层高4.6米,五层共23米,生活水箱高3米。市政自来水管网压力仅能打至二层,不能打至屋面生活水箱,因此想增设一台管道泵。

管道泵设于一楼卫生间内,进水口接于自外墙引至卫生间内的管道上,出水口接管引至屋面生活水箱。原选用的管道泵扬程为20米,流量满足要求。但运行后发现水压不至生活水箱,后把泵换为扬程38米的,则水可以顺利压入生活水箱。

虽然市政管网压力可以打至二层,但由于泵设于一层,相当于把市政原有压力给截断了,因此计算扬程时应该从一层计算至五层,且考虑生活水箱的高层,并附加一定的余量。所以38米满足要求,而20米则不行。

换个角度想,假如此泵放在三层,那么20米扬程是否够用?请大家发表意见。


全部回复(26 )

只看楼主 我来说两句
  • fengyun31
    fengyun31 沙发
    什么没有一个专业的回答呀!
    2018-08-06 15:55:06

    回复 举报
    赞同0
  • whfkhl
    whfkhl 板凳
    学习了,:lol:lol:lol
    2014-02-10 13:41:10

    回复 举报