土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 曝气管路计算

曝气管路计算

发布于:2013-03-29 08:01:29 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
当量长度,h1和h2怎么算,系数怎么查,请高手指教

























空气管路计算表
管段编号 管段长度 (m)
空气流量
空气流速(m/s) 管径 (㎜) 配件 管段当量L0 管段计算长度L0+L
压力损失h1+h2
m3/h
m3/min
9.8(pa/m)
9.8(pa)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
19-18
0.5
2.22
0.04

32
弯头一个
0.62
1.12
0.18
0.20
18-17
0.5
4.44
0.07

32
三通一个
1.18
1.68
0.39
0.66
17-16
0.5
8.88
0.15

32
三通一个
1.18
1.68
0.65
1.09
16-15
0.5
11.11
0.19

32
三通一个,异形管一个
1.27
1.77
0.90
1.59
15-14
0.25
22.20
0.37
4.3
50
三通一个,异形管一个
2.18
2.43
0.67
1.63
14-13
1
44.40
0.74
4.3
70
四通一个,异形管一个
4.22
5.22
0.67
3.50
13-12
1
88.80
1.48
5.0
80
四通一个,异形管一个
4.96
5.96
0.75
4.47
12-11
1.0
133.20
2.22
5.0
100
闸门一个,弯头三个,三通一个
12.89
13.89
1.00
13.89
11-10
7
266.40
4.44
15.0
100
四通一个,异形管一个
6.48
12.98
4.00
51.92
10-9
5
532.80
8.88
14.0
150
四通一个,异形管一个
10.54
15.54
1.35
20.98
9-8
5
1065.60
17.76
12.0
200
四通一个,异形管一个
14.88
19.88
0.85
16.90
8-7
5
1598.40
26.64
14.0
200
四通一个,导形管一个
14.88
19.88
1.10
21.87
7-6
5
2131.20
35.52
12.0
250
四通一个,异形管一个
19.45
24.45
0.75
18.34
6-5
5
2664.00
44.40
15.0
250
四通一个,异形管一个
19.45
24.45
1.10
26.90
5-4
6.5
3196.80
53.28
13.0
300
四通一个,弯头两个,异形管一个
42.53
49.03
0.73
35.79
4-3
12
8524.80
142.08
14.0
400
三通一个,异形管一个
33.27
45.27
0.65
29.43
3-2
12
11721.60
195.36
13.0
600
三通一个,异形管一个
54.12
66.12
0.37
24.46
2-1
30
37296.00
621.60
12.9
900
四通一个,异形管一个
90.48
120.48
0.18
21.69
合计
306.29

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • flame_79
    flame_79 沙发
    这这完全看不懂,我这新人。