算出来的系统最低点工作压力比规范大

发布于:2013-03-28 18:04:28 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
算出来的系统最低点工作压力比规范大是怎么回事,比如三十层的建筑每层三米,地下室入户
如果按照30*3+4+1=95所以算出来系统最低点工作压力=0.95+0.3=1.25兆帕,这样算对吗亲们?

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • jyh060552
    jyh060552 沙发
    过来学习学习,谢谢大家不吝分享!
    2013-10-29 10:40:29

    回复 举报
    赞同0
  • 北斗星照
    北斗星照 板凳
    我觉得你的计算没有错呀,定压点的压力是:90+4+1=95m(90+4是充水高度,+1m是定压点要比充水高度至少高1m以上),循环泵的扬程:30m,最低点的承压是:95+30=125m,系统要选PN1.6(16bar)的设计压力。