结构方案比较
单层部分结构方案

主体结构 轻型门式刚架 砼柱加钢梁
跨度 30mX2跨或20mX3跨 同左
柱距 6~9m,一般7.5米较为经济 同左
优点 施工快速,用钢量低
砼柱与钢梁节点连接困难,
缺点 钢梁耗量大,综合造价不经济

说明:国内目前门式刚架适用跨度不宜超过42m,超过该跨度后不能采用轻型门式刚架相关规范进行设计,
如采用跨度60m的刚架,在风荷载及水平地震荷载作用下屋面支撑计算跨度达60m,对刚架梁附加压力增加较多,
同时为保证刚架梁平面外计算长度不致过大,屋面檩条及隅撑设计所用材料均要高于一般门式刚架较多.
因此在不影响物流通道畅通的前提下,不建议采用单跨60m方案.
两层部分结构方案

首层主体结构 钢框架方案 砼框架方案
柱距 15X9 同左
楼板 压型钢板组合楼板 现浇砼楼板
优点 现场湿作业量小,工期短 后期维护方便,框架部分造价相对便宜
结构不分缝单元可较长
与二层轻钢结构在结构体系上相对协调
缺点 首层钢框架造价相对较高 结构不分缝单元相对较短
有后期维护费用 现场湿作业量大,工期长
二层主体结构 轻型门式刚架 砼柱加钢梁
跨度 30mX2跨 同左
柱距 9m 同左
优点 施工快速,用钢量低
缺点 砼柱与钢梁节点连接困难,
钢梁耗量大,综合造价不经济
综合造价采用首层砼方案会经济一些.
首层采用砼框架的情况下,二层也可采用钢梁钢柱的轻型门式刚架

首层主体结构 砼框架方案 砼框架方案
柱距 15X15 15X7.5
楼板 采用井字梁结构或大跨度现浇空心板 现浇板
优点 造价相对较低


缺点 造价相对较高 可能造成物资码放的局限性

二层主体结构 钢柱(或砼柱)加钢梁 钢柱加钢梁
跨度 15 15
柱距 15 7.5
优点 柱距属于最优化数据,总用钢量较为经济
缺点 檩条耗钢量增加较多,不经济

首层为砼柱,二层为钢柱,钢柱柱脚锚栓埋置于首层柱中
请问以上几种结构的单方造价是多少?