给位同行:
大家好,最近做了一个哈尔滨的项目,高压柜蓝图上没有综保。蓝图上标了高压柜操作电源由电压互感器供电,进线高压柜要有反时限电流保护,出线高压柜要有反时限电流保护和变压器温度保护。此项目设计院没有出二次图纸。高压柜我们就都加了综保。进线处加了供电用的电压互感器(10/0.22KV 容量:2000VA)
现在供电局验收, 提出整改2个方案:
1、高压柜取消综保,由普通继电器来做保护。
2、使用综保必须加电源柜(EPS或者直流屏给综保供电)
现在已经按照第二条整改了,下次一定注意!!!