供电局验收非要将高压柜综保取消

发布于:2013-03-28 10:18:28 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
本帖最后由 lwihjw 于 2013-3-28 21:17 编辑

给位同行:
大家好,最近做了一个哈尔滨的项目,高压柜蓝图上没有综保。蓝图上标了高压柜操作电源由电压互感器供电,进线高压柜要有反时限电流保护,出线高压柜要有反时限电流保护和变压器温度保护。此项目设计院没有出二次图纸。高压柜我们就都加了综保。进线处加了供电用的电压互感器(10/0.22KV 容量:2000VA)
现在供电局验收, 提出整改2个方案:
1、高压柜取消综保,由普通继电器来做保护。
2、使用综保必须加电源柜(EPS或者直流屏给综保供电)

现在已经按照第二条整改了,下次一定注意!!!

全部回复(47 )

只看楼主 我来说两句
  • qq_1402644561607
    hongbo5588 发表于 2015-11-6 10:07 额定输出是做不到这么大的,极限输出2000是可以做到的。我们用过3000VA的 额定输出,很正常啊
    2017-01-03 09:53:03

    回复 举报
    赞同0
  • zhixiansheng
    zhixiansheng 板凳
    说白了,供电局就是要供电的可靠性,而进线PT确实达不到
    2016-09-10 11:30:10

    回复 举报