土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 6层砖混结构坡屋面板结构荷载安全问题?

6层砖混结构坡屋面板结构荷载安全问题?

发布于:2013-03-27 23:20:27 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
坡屋面坡度很大,因屋面漏水,修防水把粘土陶瓷瓦和水泥砂浆保护层都凿掉了,修防水后没有铺瓦,把没有破坏的整块瓦就码放在屋面板上了,从坡底跨中开始码放在每排4列,每列有15块左右,长度有3m左右,这样对屋面混凝土楼板结构质量安全有影响吗?有安全隐患吗?集中荷载会不会太大了?我知道不上人屋面活荷载规范规定0.5kn/m2,集中荷载是多少我不知道?
  • 无间道
    无间道 沙发
    如果是临时性的防止这些瓦是可以的,但长期存放就不合适了。还是尽快处理吧。
    2013-03-28 06:31:28

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。