土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 悬挑脚手架计算中同时施工层数以及荷载取值问题

悬挑脚手架计算中同时施工层数以及荷载取值问题

发布于:2013-03-27 20:11:27 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
本帖最后由 csccbjs 于 2013-3-27 23:45 编辑

悬挑脚手架结构施工用
1、在品茗脚手架方案计算软件荷载参数一项中“同时施工层数”,有的说一层,有的说两层,到底这个层数是怎么规定的?请懂行的朋友指教。
2、图片中最上面一项施工均部荷载是取3还是4,规范 <建筑施工悬挑式钢管脚手架安全技术规程dgj32j121-2011> 表4.2.4注1规定取4,不知道那个正确。
4.2.4 悬挑式钢管脚手架作业层的施工荷载标准值根据脚手架用途不同,应按表4.2.4规定采用。
表4.2.4 作业层均布施工荷载标准值




脚手架用途
荷载标准值(kN/m2)
装饰脚手架
2.0
结构脚手架
3.0
注:1 悬挑脚手架设计计算采用的施工荷载应不少于二层装饰施工荷载,即不小于4kN/
2 石材幕墙、玻璃幕墙等施工荷载较大的分项工程施工,应按实际情况采用。



未命名.jpg

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • lxblovely
    lxblovely 沙发
    看来回复的有点晚了,快一年了都
    首先你说的第一个数,应该取值4,因为规范是荷载标准值,按照施工或者经验或者规范的话 施工时架体的荷载还包括不定的其他活荷载等, 所以 也是应该取大值,毕竟大值算出的系数更保守
    第二个,一般情况下,取2,同时施工层层数指的是同时在脚手架上干活的人的层数,你看看工地上,一般情况下,结构施工的时候尤其是竖向的墙柱,都是要上下两排人来同时加固或调整的,所以一定要取2,同时也是为了施工安全着想。
    2013-12-28 23:20:28

    回复 举报
    赞同0
  • smx2-zjp
    smx2-zjp 板凳
    找份脚手架的方案做做吧
    2013-03-29 15:54:29

    回复 举报
    赞同0