土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 酒店生活用水问题

酒店生活用水问题

发布于:2013-03-27 18:43:27 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
有一酒店建筑面积4000平米 大概有100多间客房。
屋顶上有两个水箱 分别是
冷水(6立方) 水箱进口接市政自来水管径75 。出水接客房
热水6(6立方) 水箱进口接地下室水箱 (20立方)出水接客房。管径也是75

有几个问题

1,、地下室的水箱往屋顶的水箱补水时用多大的水泵,怎么进行水泵开启控制。什么牌子的泵质量好点。
2、屋顶两个水箱的出水压力都不够。大概加多大的管道压力泵。怎么加。、

不知道以上各位专家是否看懂。
请指点。非常感谢



全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • you771020
    you771020 沙发
    都无语了,看到了也来聊两句。水箱肯定小了,在地下室泵房直接加一套变频供水什么问题都解决了,泵要配多大直接把你的参数告诉厂家,人家会提供给你水泵好点吗格来富、威乐,ITT等,一般的吗熊猫、凯泉、连成、东方等
    2013-07-01 14:11:01

    回复 举报
    赞同0
  • cg001001
    cg001001 板凳
    刚入门吧,多看规范。条文都有。
    2013-04-05 12:18:05

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.28 万条内容 · 1365 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

通常排水资料是不是就这么多?欢迎补充

通常有这么几个方面需要涉及:1.工程概况(占地面积,建筑面积,层数,规模)2.本工程给排水需要的规范及设计原始资料。3.本工程给排水设计包含哪些内容(室内外给水,室内外排水,室内外消防,雨水,中水,热水等等)。4.分别开始论述3中包含的内容的详细情况,拿给水来说,包括:最高日用水量,给水分区,给水形式,引入水压,市政管网敷设情况,是否设置蓄水水池,是否设置生活水箱等等等等)5.具体的图纸

回帖成功

经验值 +10