土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
/
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
土木在线论坛
\
建筑结构
\
广厦结构
\
管道这样布置对结构安全有影响吗?
管道这样布置对结构安全有影响吗?
一根DN150的消防给水管道,在室内地面下横穿建筑埋地敷设,对建筑结构有影响吗?
发布于
2007-09-03 19:43:03
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(1 )
相关推荐
xlanddxh
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
37
回复
83
粉丝
0
+ 关注
私信
广厦结构
返回版块
1.52 万条内容 · 71 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(1 )