土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 砖混结构抗震验算不过,应该怎么改?

砖混结构抗震验算不过,应该怎么改?

发布于:2013-03-27 17:10:27 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
本帖最后由 yykp2013 于 2013-3-29 11:04 编辑

抗震9度区。四层砖混,层高2800,墙厚240。结构平面图上方的较小的梁承担卫生间隔墙重(120厚),荷载取7.5。阳台挑梁的荷载取5.4。砖混结构抗震验算不过,墙厚、砂浆强度等级都改过了还是不行,新手求助各位,应该怎么改?我的模型附在下方

M%T`}E64W[IE[EZ(WE8{[0U.jpg

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(49 )

只看楼主 我来说两句
  • 宅男等腐女
    路过,学习中
    2015-01-22 12:12:22

    回复 举报
    赞同0
  • gs_shine
    gs_shine 板凳
    9度区一般都做框架或者配筋砌体结构呢,普通砖混结构就算每皮砖配水平钢筋也不一样够