土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 施工时质检的要求不能达到规范要求,听谁的?

施工时质检的要求不能达到规范要求,听谁的?

发布于:2013-03-27 16:10:27 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
这次在一场地面积20000平方米,建筑面积19万平米的砖混结构的施工工地发现,在构造柱的钢筋的设置上,按03G601规定,构造柱钢筋的搭接一般在圈梁的顶面,搭接长度50d .
根据图集和说明的理解,和在其他工程的施工情况,认为下层的柱筋可以超出圈梁顶面50d就可以齐头截断.但质检认为柱子的钢筋应该分开搭接.并且还要同03G101一样搭接部分要有一定的间距,03G601是错误的.
我认为,构造柱非受力构件,根本不适用于03G101的规定.
请问这样的质检对吗?我们是按照规范呢?还是按照质检的意思呢?
  • xdnxdn123
    xdnxdn123 沙发
    可以在同一截面搭接,Ll=1.2La(11G329-2第11页,图示参见第2-12页)
    构造柱肯定不等同框架柱,图集没错,
    好好沟通吧
    2013-03-30 01:45:30

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

砖混结构

返回版块

10.11 万条内容 · 436 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

地上3.6m高水池外墙能用砖混的吗?

一个30多米长(每隔3m左右有一道横墙),8米宽,地上3.6米高的水池,外墙可以用砖砌吗?砖墙的厚度要怎么计算?

回帖成功

经验值 +10