土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防泵直接从市政给水管网吸水,需要设置倒流防止器吗

消防泵直接从市政给水管网吸水,需要设置倒流防止器吗

发布于:2013-03-27 16:00:27 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
《建筑设计防火规范》8.4.2 8 允许直接吸水的市政给水管网,当生产、生活用水量达到最大且仍能满足室内外消防用水量时,消防泵宜直接从市政给水管网吸水;
《建筑给水排水设计规范》3.2.3A 3. 2. 3A 中水、回用雨水等非生活饮用水管道严禁与生活饮用水管道连接。
此条的说明 3.2.3A 用生活饮用水作为中水、回用雨水补充水时,不应用管道连接( 即使装倒流防止器也不允许),应补入中水、回用雨水贮存池内,且应有本规范第3.2.4C条规定的空气间隙。

消防直接吸水是如何防止水质污染的,需要设置倒流防止器吗,如果设置似乎跟《建规》有些冲突,大家觉得是怎样的

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • lg2027
    lg2027 沙发
    必须设置防污染措施
    2014-08-30 16:39:30

    回复 举报
    赞同0
  • 版专攻
    版专攻 板凳
    按照新的消规,应该是在水泵的出水管上而非吸水管上设置倒流防止器
    2014-08-22 14:51:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 691 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

消防分区问题

层高达到多少米时,消防给水需要分区?

回帖成功

经验值 +10