有那位高手能帮我查一下吗,我这电缆配比对不对啊,箱变到我总配电柜距离为200米,我现在总漏保400A,电缆为VV3*180+1*95总负荷为230KW左右,这样可以吗?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句看它你一定有收获!
回复 举报
我估计你们用的是Y型电机
所以就要知道你们所带负载是重负载还是轻负载
重负载应该加软启动,高压软启动器国内厂家少,国外的太贵,国产没用过,不知道质量怎样,另水电阻也是一种性价比极高的启动方式,也比较成熟,襄樊这种厂家很多,一台水电阻柜按照国内元件配置最多三万块,别被忽悠了。
轻负载的话就可以直接启动
我没有用过压缩机和离心水泵,不知道工作原理,你们可以让厂家提供下资料,
个人感觉;压缩机直接启动,离心水泵加水电阻启动