单位的老师傅说这两种画法都可以因为左边的是馈电回路,右边的是受电回路。我总是觉得右边的画法有点问题,但是苦于找不到依据,请各位老师帮忙看看这两种画法到底有没有问题,多谢啦。

未命名.jpg

全部回答(17 )

  • hongbo5588
    2种画法都可以,没有对错的说法,只有规范不规范的说法。原则上还是按照左边的画法为规范。个人习惯而已。这不是电源进出方式的问题,有人理解右边的为电源在上,这是不准确的。电源在上也可按左边的画法加以优化翻转嘛。
    2013-04-12 09:50:12 来自 PC 评论 举报
  • gzbxdesign
    我只管X在电源侧
    2013-04-11 16:06:11 来自 PC 评论 举报