求教民用建筑中一级负荷双电源互投的时间是多少?
求教民用建筑中一级负荷双电源互投的时间是多少?
民用建筑中消防负荷和一级负荷在末端采用双电源供电互投,
互投时间应该设计为多少?
发布于
2013-03-27 10:11:27
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
xiaochuan_xuzhou
我曾经也注意过这类问题 如施耐德万高的 ATS 就是常用回路开关先断开 然后备用在投上,时间是可以设定的,貌似即使是0秒,由于其本身的机械原因和本身制造问题,也不会0秒就合上,是有时差的,到备用投上,送电,要约1.5秒多。目测。
2013-03-29 16:55:29
来自 PC
评论
举报
boeing_s
规范里除了应急照明,基本上都没给明确的切换时间
2013-03-29 16:46:29
来自 PC
评论
举报