土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 10kV计量问题?

10kV计量问题?

发布于:2013-03-26 23:13:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请教各位一个10kV计量的问题?
如果计量表计的三相电压是从母线PT取的,而母线PT没有推进去,也就是计量回路没有采到电压,是否会影响计量呢?
本人菜鸟,从没考虑过计量的问题,今天突然发现了这个小问题!有店迷惑。。。
求解释!

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • 八0后的幸福


    哦…哦…多谢指点!
    2013-03-29 07:40:29

    回复 举报
    赞同0
  • ousheng130321
    ousheng130321 板凳
    现在的高压计量所用的表大多数为电子表 。有100V电压进入表时,按表上的按钮时表会亮,若无电流进入时表上有功.无功指示灯不闪。即两者都具备,表才会走(即灯才会闪)!专用计量不从母线PT上取而从专用PT上取。