消防水箱高度设置无法满足最不利消火栓压力的疑问《高规》7.4.7.2 高位消防水箱的设置高度应保证最不利点消火栓静水压力。当建筑高度不超过100m时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.07MPa;当建筑高度超过100m时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.15MPa。当高位消防水箱不能满足上述静压要求时,应设增压设施。如按此考虑,如水箱高度满足要求,不超100米建筑最不利点消火栓栓口静压才7米,根本不能满足充实水柱要求,该如何理解此规范?是否这是规范在实际运用过程中的一种妥协?就像一类高层水箱为18m3,二类为12m3一样。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
mrnaruto2008
沙发
“应优先”并没有强制规定一定要使用,目前市面上的塑料检查井质量参差不齐,价格也不便宜,可能是影响推广的主要原因,毕竟用了N多年的传统技术更让人放心,建议考察好了再行采购
2014-02-17 09:11:17
赞同0
-
小小菲菲
板凳
多数还是用砖砌检查井
2014-02-17 09:07:17
赞同0