土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 门式刚架可以做到20米高吗
柱顶20米高的单层厂房,跨度25X2米,无吊车,能用门式刚架算吗

全部回答(11 )

  • 凨云起
    要是轻质维护,可以用门规,但是控制标准要严一些;
    1。柱顶位移控制在1/200,与9米柱高的绝对位移相符。
    2。柱脚刚接,提高门架刚度,便于柱施工。
    3。柱间支撑为型钢(角钢、钢管),不用圆钢。
    4。柱间支撑的分格之间,均用刚型系杆拉通。
    5。柱的平面外计算长度,取柱间支撑的分格间距。
    6。无论在门架计算及施工验算中,柱的平面外强度、稳定,为重要保证项。
    7。风载分别用门规、荷载规范验算,均应满足。
    2013-03-27 11:00:27 来自 PC 评论 举报
  • kill-time
    可以,但是柱子可能要做成格构柱
    2019-01-24 14:22:24 来自 PC 评论 举报