楼层配电房上方有水管,如何处理。
楼层配电房上方有水管,如何处理。
有这么个项目,是个大型商场,在每层都有楼层配电房,主要负责相应楼层的动力、插座和照明供电。但是现在一层配电房上方有消防水管和排水管经过,请问大家这种情况该如何处理。
发布于
2013-03-26 15:04:26
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(7 )
黑铁匠
主要是怕漏水照成停电事故,商场的层高都比较高,估计配电室没有占用全部的层高。
1、水暖改道,
2、如果实在不行的话就加楼板做防水
2013-03-31 09:13:31
来自 PC
评论
举报
米克
如果实在移不了,不能有阀门检修口。
2013-03-31 08:01:31
来自 PC
评论
举报