土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求助高手,图纸看不懂啊
这张图,第二列,负荷是630kVa,低压侧咋计算出1250A电流啊,互感器一次电流为什么选的比计算电流小?
第三列。第四列,为什么电流互感器一次电流比计算电流大那么多?新人搞不懂啊。

疑问.jpg

全部回答(6 )

  • yis359574718
    电流算错了:)
    2013-03-26 16:41:26 来自 PC 评论 举报
  • wusdsg
    应该是电流计算错了,互感器合适
    2013-03-26 16:24:26 来自 PC 评论 举报