土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 求助,断路器端子小,要外引铜排接线,该怎么做
求助各位: 现场接线时发现250A断路器进线端子太小,185mm2的电缆铜鼻根本接不上去。现在要做外引铜排,以前没做过这种,请问各位这个有什么好的建议吗 ?
250A.jpg

250A.jpg

全部回答(15 )

  • zqcgxg
    有的开关有400/250A,或250/250A,如遇这种情况,就安装架壳电流400型的250A空开。不然接线时要加铜排连接,很麻烦。
    2013-05-19 10:57:19 来自 PC 评论 举报
  • jacksonf
    这个问题很好解决嘛 用铜排做一段开关端头 可以做100mm长 b相可以在折40mm的直角

    把3相的电气间隙加大 这样又安全又好接电缆
    2013-05-13 21:29:13 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

断路器

返回版块

7.28 万条内容 · 391 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10