土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教各位大神,短路电流的问题。
日前,碰上一个问题:
前提条件,假定10kV侧为无限大容量系统,对于1600kVA变压器,其低压侧出线端的三相短路电流是多大?
该如何计算呢?
谢谢!

全部回答(5 )

  • guantouyufu
    看你选择的变压器而定,变压器上面会标出具体的参数,根据上面的参数才能算,不同的变压器油不同短路电流,我选择的一台SCB系列的变压器也是1600KVA容量,短路电流是40多Ka
    2013-03-27 13:53:27 来自 PC 评论 举报
  • 宛龙九八
    低压侧出口处短路容量可按变压器低压侧额定电流的1/Uk%估算
    2013-03-26 16:15:26 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2147 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10