下面的文本是我做的一个STAAD力学模型,我求得的支座恒荷载反力与外方(德国)提供的计算书基本吻合,但是地震支座反力却相差甚远,且对方的计算书中同组地震反力有正有负,而我算的全部为正力。自己初学STAA软件不足两月,不明甚多,烦请高手指点,谢谢!



STAAD SPACE
START JOB INFORMATION
ENGINEER DATE 25-Mar-13
END JOB INFORMATION
INPUT WIDTH 79
UNIT METER KN
JOINT COORDINATES
1 0 0 0; 2 0 5.00001 0; 3 5.00001 5.00001 0; 4 5.00001 0 0; 5 0 0 5.00001;
6 0 5.00001 5.00001; 7 5.00001 5.00001 5.00001; 8 5.00001 0 5.00001;
MEMBER INCIDENCES
1 1 2; 2 2 3; 3 3 4; 5 2 6; 6 3 7; 8 5 6; 9 6 7; 10 7 8; 11 2 5; 12 6 1;
13 3 8; 14 4 7;
DEFINE MATERIAL START
ISOTROPIC STEEL
E 1.99947e+008
POISSON 0.3
DENSITY 76.8191
ALPHA 6.5e-006
DAMP 0.03
END DEFINE MATERIAL
MEMBER PROPERTY CHINESE
11 TO 14 TABLE ST HW200X200
1 TO 3 5 6 8 TO 10 TABLE ST HW300X300
CONSTANTS
MATERIAL STEEL ALL
SUPPORTS
1 4 5 8 PINNED
LOAD 1 LOADTYPE DEAD TITLE LOAD CASE 1
SELFWEIGHT Y -1 LIST 1 TO 3 5 6 8 TO 14
MEMBER LOAD
5 UNI GY -10
6 UNI GY -7
LOAD 2 LOADTYPE SNOW TITLE LOAD CASE 2
MEMBER LOAD
2 5 6 9 UNI GY -1
LOAD 3 LOADTYPE LIVE REDUCIBLE TITLE LOAD CASE 3
MEMBER LOAD
2 9 UNI GY 2
LOAD 5 EX AUTO RESPONSE SPECTRUM
*{ THE FIRST AUTO BUILD RESSPEC LOAD
*{ 力作用的方向与系数
*{ DIRECTION FACTOR : 1 1.00 0 1.00 1 1.00
*{ 是否考虑 Y 向自由度
*{ Y FREEDOM : 0
*{ 规范类型
*{ CODE TYPE : 3
*{ 地震类型(远、近或者多遇、罕遇)
*{ EQ TYPE : 1
*{ 地震迭加方法
*{ POST METHOD : 2
*{ 力的作用类型
*{ FORCE TYPE : 1
*{ 地震烈度
*{ EQ INTENSITY : 8
*{ 场地类别
*{ EARTH TYPE : 2
*{ 地震分组
*{ EQ GROUP : 1
*{ 是否地震加速度为0.15g、0.35g的地区
*{ SPECIAL ACCELERATE : 0
*{ 保存反应谱曲线的点的个数
*{ POINT NUMBER : 10
*{ 阻尼系数
*{ DAMPING FACTOR : 0.035
*{ 比例系数,加速度时为9.8
*{ PROPORTION FACTOR : 9.8
*{ 地震反应谱曲线上的点的数据(时间)
*{ POINT TIME : 0.00 0.10 0.35 1.15 1.95 2.75 3.55 4.35 5.15 6.00
*{ 地震反应谱曲线上的点的数据(影响系数)
*{ POINT ALPHA : 0.072 0.180 0.180 0.060 0.040 0.037 0.035 0.032
*{ POINT ALPHA : 0.029 0.026
*{ 得到等效重力时的基本工况号及其系数
*{ LOADNO FACTOR : 1 1.0000 2 0.5000 3 0.5000
*{ 1.0000 * LOAD 1
SELFWEIGHT X 1
SELFWEIGHT Z 1
MEMBER LOAD
5 UNI GX 10
5 UNI GZ 10
6 UNI GX 7
6 UNI GZ 7
*{ 0.5000 * LOAD 2
MEMBER LOAD
2 5 6 9 UNI GX 0.5
2 5 6 9 UNI GZ 0.5
*{ 0.5000 * LOAD 3
MEMBER LOAD
2 9 UNI GX 1
2 9 UNI GZ 1
SPECTRUM CQC X 1 ACC SCALE 9.8 DAMP 0.035
0.00 0.0720; 0.10 0.1801; 0.35 0.1801; 1.15 0.0601; 1.95 0.0401;
2.75 0.0373; 3.55 0.0345; 4.35 0.0317; 5.15 0.0289; 6.00 0.0259;
LOAD 7 EZ AUTO RESPONSE SPECTRUM
*{ AUTO BUILD RESSPEC LOAD
SPECTRUM CQC Z 1 ACC SCALE 9.8 DAMP 0.035
0.00 0.0720; 0.10 0.1801; 0.35 0.1801; 1.15 0.0601; 1.95 0.0401;
2.75 0.0373; 3.55 0.0345; 4.35 0.0317; 5.15 0.0289; 6.00 0.0259;
PERFORM ANALYSIS
FINISH

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • zihu173
    zihu173 沙发
    最近也遇到这个问题,学习下!
    2016-11-25 21:54:25

    回复 举报
    赞同0
  • naniya0723
    naniya0723 板凳
    你是SSDD中导的吧,在Staad中加地震就对了
    2016-01-22 23:45:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多