土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 动力燃气系统 \ 请教循环水管问题

请教循环水管问题

发布于:2013-03-25 15:50:25 来自:暖通空调/动力燃气系统 [复制转发]
冷却塔放在屋顶,距离底部循泵(地下室内)约40m,循泵负责给溴化锂机组(共4台,单台冷却水量1200t,安置地下室内)供应开式冷却水,水量大约4800t/h,按照建规,干管可采用2.5-3m流速,保守一点,我采用DN900,V=2.6M/S,进入溴化锂机组的冷却水,按照建规,进水管是否依然采用 V=2.6M/S,出水采用V=1.5-2M/S? 这样有无问题,请各位评论一下,谢谢

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • chachababy
    chachababy 沙发
    通常为了考虑水泵汽蚀余量的问题,都是放大进水管管径减少回水阻力,为什么要把供水管放大管径呢。另外,4台水泵并联衰减有点厉害,而且牵扯4台主机的流量分配。建筑允许可以昨成两台一套系统。
    2013-04-01 13:32:01

    回复 举报
    赞同0
  • highair2006
    highair2006 板凳
    不太清楚阁下的用意,进水采用2.6m/s配管,为何出水要用1.5~2m/s配管?理论上并无不可,不过就是出水管径变大罢了!
    2013-03-28 10:43:28

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

动力燃气系统

返回版块

4.21 万条内容 · 177 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

学校的燃气用量估算值,大吗?

在做一个学校的燃气用量估算,照着燃气措施里的表格估算的,算出来是48m3/h,大吗?年燃气用气量按照0.057*365=20.8计算,其它数值见下表,都是按照措施里的表选的。 燃气小时计算流量 年燃气用量 人 年燃气最大负荷利用小时数(h) 月高峰系数 日高峰系数 小时高峰系数 Qh1 Qa n