土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 喷淋水箱高度问题

喷淋水箱高度问题

发布于:2004-11-11 10:52:11 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
喷淋规范10.3.1规定消防水箱供水应满足系统最不利点处喷头的最低工作压力和喷水强度,
那么确定水箱高度时是否要象确定水泵扬程那样沿程损失、局部水头损失的一路算下来,那样的话,水箱最少要高于最不利喷头三四十米,可能所有工程都要在加水箱的同时再需配消防增加稳压装置了。如果按《建筑设备专业设计技术措施》中4.7.4.8条,高位消防水箱高于最不利点喷头5m以可以,如果这样在实际喷水灭火过程中考虑水头损失的话,最不利点喷头的最小工作压力肯定是小于0.05Mpa的,
到底计算水箱高度时,是保证最不利喷头的静水压5米还是动水压5米。

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • you-zi-ru-feng
    规范明确说是“系统最不利点处喷头的工作压力,不应低于0.05Mpa”。工作压力即动水压力。水箱高度不够的话,则在一般在屋顶设置增压设备,因为设在屋顶则稳压泵和气压罐工作的压力小,造价和运行费用低。
    2004-11-15 21:23:15

    回复 举报
    赞同0
  • nicky16888
    nicky16888 板凳
    应该是最不利点的静压5米。
    2004-11-15 17:36:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

是否设喷淋

我遇到一建筑,是木结构建筑,桑拿浴室的,地下室为桑拿浴室的洗浴部分,建筑面积为200m2,一层和二层为桑拿浴室的其它部分。一层238.58m2,二层为113.13m2.大家看是不是设喷淋

回帖成功

经验值 +10