我所在的这个工地桩基施工时,有几根桩不合格,设计院出的补桩方案,但工期紧张,有没有什么办法不考虑桩的检测,估算桩身混凝土达到设计强度就可以直接施工上部,如果可以这么做的话,大概要等多外才能施工上部?补充说明下,其它的桩都通过了检测,整个工地总不能因为这么几根补的桩而影响整个项目的工期吧,唉,太纠结了
  • hll793482739
    hll793482739 沙发
    不检测没数据很难有说服力哦,目前应该是没有很好的解决方法,那只有施工冒点险了,非要施工的话,我觉得可能问题也不大,就施工一两层对于桩整栋楼重量来说受力很小,不至于把桩搞坏,但这个度可就不好控制。
    2013-11-01 18:24:01

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

朗筑结构设计培训

返回版块

7.71 万条内容 · 228 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

对于预应力混凝土管桩的疑问

对于预应力混凝土管桩的疑问,混凝土一般采用高强混凝土,以利于承受锤击或是压桩时的高应力,但桩身配置的预应力钢筋,在对桩身加荷前就施加了一次预应力,这对后面的桩施工时,岂不是不利的受力状态?