土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 31MVA 110KV的主变压器应设哪些保护

31MVA 110KV的主变压器应设哪些保护

发布于:2013-03-25 10:43:25 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
请教各位,31MVA 110KV的主变压器应设哪些保护?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • blackzozo888
    blackzozo888 沙发
    本帖最后由 blackzozo888 于 2013-4-13 23:49 编辑

    补充:后备有高后备和低后备 对应主变高低压侧(如果三卷变则还有中后备)另外母差动作于主变高压侧断路器跳闸回路
    2013-04-13 23:48:13

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    主保护:电量保护为本体纵差,非电量保护为瓦斯、温度、压力;
    后备保护:速断、过流、零序电压、零序电流。
    2013-03-28 14:19:28

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

电站工程

返回版块

5.32 万条内容 · 207 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于水电站工程验收

各位大侠, 水利水电工程验收标准规范众多,在具体执行中我们该用哪些一套标准和规范呢?谢谢!

回帖成功

经验值 +10