土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教前辈们漏电断路器的短路保护问题

请教前辈们漏电断路器的短路保护问题

发布于:2013-03-25 10:32:25 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
书上说漏电电流保护器不具备短路保护功能,而平常做设计没考虑过这问题,而且看了样本都有保护功能功能的。
我在农村看到过那样的漏电断路器,确实没有短路保护功能,而且也没装熔断器,一问说是供电局电工装的,够简单的,无视人民的生命财产。
如果有一天有人问到我漏电断路器具不具备短路保护功能,我又该如何回答?

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • boeing_s
    boeing_s 沙发
    rcd.jpg
    找到ABB的不带过流保护的漏电保护器,不过漏电开关成本主要在漏电检测部分,所以也没比普通的漏电RCD便宜多少,应该不像楼主说的是供电局为了节约成本故意装这种开关吧。。。。
    2013-03-27 11:42:27

    回复 举报
    赞同0
  • yis359574718
    yis359574718 板凳
    我也没有见过,哎:Q
    2013-03-27 11:16:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.9 万条内容 · 2169 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【晒】这些年,陪着我们的工具们~~~

晒这些年,陪着我们的工具们,让常年抗战在第一线的它们也出来露个脸吧!! 我先晒一些,我搜集的工具吧~~**********************************************************************工作间车库工具柜卡片式万用表,方便携带,一般的线路检查完全够用了内六角,山姆大叔的货,质量很可以它可不是一般的电笔,灵敏到不管是火线还是零线,那二极管都是锃锃的亮。不管碰到什么金属质的东西他都能亮,所以从来都是把他用手指顶着两端当做照明灯来用的。。。想想看这要是用在井下多好啊,还省掉了一套防爆照明装置,关键是危急时刻说不定还能救人命滴。。。