土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ PKPM 剪力墙施工缝抗剪超限怎么复核?

PKPM 剪力墙施工缝抗剪超限怎么复核?

发布于:2013-03-25 10:16:25 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
根据高规7.2.12条中的公式进行复核,规范中说明N受压取正受拉取负。但根据PKPM计算结果只有取N为负值才能复核,但计算结果给出的N=584。取rRE=0.85,还有V= 1267这个值怎么来的,谢谢!

以下是计算结果:
三、构件设计验算信息
N-WC= 25 (I= 8622 J= 8628) B*H*Lwc(m)= 0.30* 4.35* 3.30
aa= 217(mm) Nfw= 1 Rcw= 45.0 Fy= 360. Fyv= 300. Fyw= 300. Rwv= 0.30
RLIVE= 1.00 混凝土墙
Nu= -1779. Uc= 0.064
( 30)M= 2730. V= 1054. Rmdw= 0.626
( 38)M= 2993. N= 584. As= 1021.
( 38)V= -1354. N= 412. Ash= 150.5 Rsh= 0.25
抗剪承载力: WS_XF = 0.0 WS_YF = 1857.7

** 施工缝验算超限
( 38)V= 1267. > Fs=(0.6*fy*Ast+0.8*N)/Rre= 1004.N= 584. Ast= 6113.7
这个家伙什么也没有留下。。。

30.87 万条内容 · 521 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

PKPM 剪力墙的计算问题

模型基本信息:地下四层,地上十四层,框架-剪力墙结构。计算剪力墙是出现了地下负一层剪力墙水平配筋超出和地上十三层剪力墙墙柱配筋超出,请问有什么方法可以调整么,谢谢!

回帖成功

经验值 +10