土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请问,低压配电柜维修、更换器件有没有规范
我这边有个用户要求不停电更换电流表,而且一次侧电流很大,900A左右
我比较担心,所以想找找有没有规范之类的予以说服用户停电更换

自己找了圈没找到,特来求助各位,谢谢啦

全部回答(3 )

  • 姜振祥
    只要把电流互感器的二次短接就可以更换的 放心吧楼主是没有经历过所以担心啊。
    2013-03-26 08:28:26 来自 PC 评论 举报
  • gamineshow
    开关柜上有电流互感器二次(电流端子)的,它有专门的短接(铜)片的

    柜子内互感器接出没有做专门的端子排,互感器我也拆开看了,要连导线上去比较困难,当然办法也是有的,直接将线拨开绕上。我担心是万一有什么问题,现在不做还好,做了出问题就全是我的问题了(配电柜不是我提供的设备,原盘厂根本就不想来做,开了个天价)。

    我先去查查您老说的《电气安全工作规程》中有没有详细的说明,实在不行也就按书硬着头皮上了

    多谢啦
    2013-03-25 12:01:25 来自 PC 评论 举报