为什么屋顶消防稳压增压设备 图集 里的陪用水泵流量全部是3立方/小时?
为什么屋顶消防稳压增压设备 图集 里的陪用水泵流量全部是3立方/小时?
98S205
喷淋不是1L/S=3.6立方/小时
消火栓是5L/S=18立方/小时
为什么陪的水泵的流量都是3立方/小时?
发布于
2013-03-25 09:05:25
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(1 )
华子将军
增压泵的流量可根据增压泵设置位置、消防给水系统类别、管网规模、分区压力、管材、接口、附件材料及数量等因素确定,应为消防工作流量泵组的2%~5%,一般情况采用0.5~0.1L/S。
单设增压水泵时,增压泵的流量为:消火栓系统专用5L/S,自喷是1L/S。
2013-03-25 11:43:25