土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 临时用电的变压器中性点可以这样接线吗?

临时用电的变压器中性点可以这样接线吗?

发布于:2013-03-24 22:51:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
本帖最后由 wujian1969 于 2013-3-24 23:01 编辑

今天去一工地发现一个奇怪现象:10/0.4KV杆上安装的 变压器中性点直接进 配电箱没有接地,仅变压器外壳接地。进配电箱一个600A的外壳透明的4线漏保下分2路是2个400A的4线漏保,出线是4线(L1 L2 L3 N)架空线,没有保护线。这是 供电局提供线路。主要用途是带井点电机抽地下水,搅拌机及临时照明。
疑问:1)临时用电这样接线对吗?
2)看上去有点像IT系统,IT系统用漏保做保护漏电时会跳闸吗?


全部回复(25 )

只看楼主 我来说两句
  • dhz898
    dhz898 沙发
    见《低压电气装置的设计安装和检验》第7页
    2013-03-29 05:37:29

    回复 举报
    赞同0
  • muyuyao
    muyuyao 板凳
    wujian1969 发表于 2013-3-27 18:36 我已经仔细看过除变压器外壳接地(临时接地极沿杆入地)外其余无任何线接地。估计是忘接了,但是两台都忘记 …中心点不接地与漏电有关系吗???!!!
    2013-03-28 23:16:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2156 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

车间内变压器室接地问题~~~~

最近接了一个变压器迁移的工程,1250KVA的变压器,变压器室和低压配电室都在车间里,低压配电室已有,我就给他做了个变压器室,客户要求尽量节省,我就按着规范里变压器到墙与门的净距,给他做了个,不知道合理不,是不是还得考虑其他的,适当再加大点呢? 他本来的配电室房顶用的彩钢板的顶,是不是不合适啊?还有一个问题,车间内配电室的接地能不能跟车间内接地网直接连接起来呢?配电室的接地电阻不大于4欧姆,车间接地网好像是不大于10欧姆吧,配电室跟车间能共用一个接地网不?

回帖成功

经验值 +10