土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 拟评鲁班奖工程前期雨水管和消火栓管样板工程照片,欢迎大家来挑刺~~~

拟评鲁班奖工程前期雨水管和消火栓管样板工程照片,欢迎大家来挑刺~~~

发布于:2013-03-24 22:23:24 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
本帖最后由 heqingheqing 于 2013-3-24 23:02 编辑

明天下午得去验收消防和雨水管的样板工程。
小弟新人,都是书本知识,经验基本为0,现将现场图片上传,望各位前辈予以指点。
工程是要保鲁班奖的,请各位大大严格要求。
DSC_0014.JPG
消火栓立管穿楼板
DSC_0015.JPG
消火栓立管
DSC_0016.JPG
消火栓管
DSC_0017.JPG
消火栓管




DSC_0014.JPG


DSC_0015.JPG


DSC_0016.JPG


DSC_0017.JPG


DSC_0018.JPG


DSC_0019.JPG


DSC_0020 .JPG


DSC_0021.JPG


DSC_0022.JPG


DSC_0023.JPG


DSC_0024.JPG


DSC_0026.JPG


DSC_0027.JPG

全部回复(71 )

只看楼主 我来说两句
  • swq2013
    swq2013 沙发
    1、套管于立管严重不同心,这是达不到鲁班奖的标准
    2、立管支架数目不对,支架防腐不到位,施工中有一句话叫“严禁黑关键等上楼”,值得就是未做防腐就安装
    3、支架加工方式有问题,T字架末端长度不够,横管支架型钢规格过小
    4、按照设计规范建议,市内雨水系统用镀锌管还是很好的,设计真的是按照精品工程设计的。但是雨水横管没有坡度,转弯太多,转角位置、卡固件连接位置支、吊、托架缺失严重,隐患很大。
    5、感觉没有统一的组织施工,如果你这个位置还有其他管道,是不是考虑做一个整体的组合吊架,即能保证管道间距的统一,又能保证管道下屁的安装高度统一,又能保证整体管道安装效果的流线型、整体性,真正做到美观大方。
    6、于其它专业较差施工,已完管道没有成品保护,交叉施工污染严重。
    鲁班奖其实说白了,就是在精细严上下功夫,首先要有一个精品的设计,然后要有一个精品的施工,精品施工包括整体组织,施工顺序安排,成品保护等。展现在眼前的基本格局是统一一致,同一位置同一场所的安装标高安装距离要一样等等,楼主这个工程,按照图片所示,只能混一个合格工程。当然,鲁班奖经营是必须的,但是前提是你必须有过硬的资本,这就好比一个五官不正的女人,再怎么样也不会被选为世界小姐的道理是一样的。人家为你办事,你也要让人家有为你办事的资本,搬石头砸自己脚的事情没有人回去做了。
    以上个人看法,不足之处请批评指正。
    2014-01-06 16:58:06

    回复 举报
    赞同0
  • 富强168
    富强168 板凳
    灰色●记忆 发表于 2013-3-25 14:52 我想问一下图一种的穿楼板套管是后加的,为什么不是预埋上的呢。这样可以吗?求高人指点一下预埋的确有难度,预留要严格按照结构要求施工