一根120电缆与一根70电缆能合并一根使用吗?三相供电线路中用不同截面线缆供电有影响吗(如2根120的,一根95的)?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句-
zsphn6666
沙发
载流量、电压降、动稳定热稳定,是否要求阻燃等。
2013-04-10 08:49:10
赞同0
-
宛龙九八
板凳
补充一下,电缆都是有绝缘层的,因此还要考虑高压系统的中性点接地方式和相应电缆的绝缘水平,比如同是用于10kV系统的电缆,中性点直接接地的选6/10kV的,中性点经消弧线圈接地或不接地系统则应选8.7/10kV的电缆