土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 有关烟感和温感的疑问?

有关烟感和温感的疑问?

发布于:2013-03-24 11:09:24 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
烟感的最大安装高度是不是12米?温感是不是8米呢?如果超过这个高度 是不是烟感和温感就不能使用了呢?那应该用什么探测器呢?另外比如是烟感的最大保护面积是60平方米,保护半径为5.8米 ,怎么计算烟感的间距呢?因为具体安装的时候都是根据间距来排布的,请教一下各位怎么计算的?谢谢!

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • zhouzixu1127
    zhouzixu1127 沙发
    超过就用红外对射,至于具体的安装高度和温感烟感间距,那要看你所需要安装的地方,是独立房间还是走廊,(火灾自动报警系统设计规范)都有说明呢,好好看下
    2013-04-15 21:59:15

    回复 举报
    赞同0
  • cjc1243
    cjc1243 板凳
    超过了就要用火焰探测器,具体在火灾自动报警设计规范里有要求。
    2013-04-10 11:01:10

    回复 举报