大家好,请假大家个问题。
民规里有条关于二级负荷的问题不太理解 3.2.10 二级负荷的供电系统,宜由两回线路供电。在负荷较小或地区供电条件困难时,二级负荷可由一回路6kV及以上专用的架空线路或电缆供电。当采用架空线时,可为一回路架空线供电;当采用电缆线路时,应采用两根电缆组成的线路供电,其每根电缆应能承受100%的二级负荷。
疑问: 按照民规一级负荷必须双电源,且这个双电源来自不同的地方如不同的开闭所,那么二级负荷的供电系统,按照理解只要有一个电源就可以,由两回线路供电,那么这个两回路线路供电指的是从附近一个开闭所引出两路10kv供电线路还是引一路10kv线路通过母线分配给两个变压器,在通过两个变压器后面的低压柜分出两个回路给二级负荷?

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • sunrui_007
    sunrui_007 沙发
    参见技术措施续表4.1.4 二级负荷中的一路独立电源,中消防电力 解释:4.6.1 12 双回路市电是指由高压电源为一路,设二台变压器由二台变压器低压侧引出的二回路低压电源组成的应急供电系统。参见图4.6.1-8
    也就是理论上一路高压两台变压器是可以的,但一般供电局及设计院都会做两路高压,即表4.1.4中二级负荷的二回路电源,解释:4.6.1 3 二回路电源是指由同一上级变电站的同一台变压器母线段引来两路电源,或有不同变压器母线段引来两路电源,但该变电站是由同一高压电网供电。
    2014-03-03 10:13:03

    回复 举报
    赞同0
  • wangyuhua917
    wangyuhua917 板凳
    :):):):):):):):):)
    2014-03-03 10:06:03

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

10kV高压开关柜,直流电源的问题

最近在做一个小区10kV配电的设计,总共5个配电室,10kV高压开关柜选用KYN28A-12的金属移开式开关柜,想请教下直流电源的问题。如果我在#1配电室安装一个直流屏,为高压柜提供直流电源,那我其他#2、#3、#4、#5号配电室的直流电源是不是也可以从#1配电室的直流屏里面取?是不是可以不用每个配电室都单独装一套直流屏啊?

回帖成功

经验值 +10