阅读下一篇
10kV高压开关柜,直流电源的问题最近在做一个小区10kV配电的设计,总共5个配电室,10kV高压开关柜选用KYN28A-12的金属移开式开关柜,想请教下直流电源的问题。如果我在#1配电室安装一个直流屏,为高压柜提供直流电源,那我其他#2、#3、#4、#5号配电室的直流电源是不是也可以从#1配电室的直流屏里面取?是不是可以不用每个配电室都单独装一套直流屏啊?
回帖成功
经验值 +10
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句也就是理论上一路高压两台变压器是可以的,但一般供电局及设计院都会做两路高压,即表4.1.4中二级负荷的二回路电源,解释:4.6.1 3 二回路电源是指由同一上级变电站的同一台变压器母线段引来两路电源,或有不同变压器母线段引来两路电源,但该变电站是由同一高压电网供电。
回复 举报