土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 直接加压供水

直接加压供水

发布于:2004-11-11 09:59:11 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
现在市面上有很多生产无负压供水设备的厂家,当这些厂家给客户做选型和设计说明时,对于市政管网的来水量说明时总是含糊其词,有的时候是按照经济流速来计算,有的时候干脆一锅端,来者不拘;这主要是没有硬性的规定。我这里有
某市建设管理委员会下发的文件规定的直接加压供水设备的条件,给大家参考
1、直接加压供水设备可在高层住宅及办公楼、教学楼,公寓楼等新建、改建扩建的二次供水工程中使用。
2、凡可能对公共供水管网造成回流污染危害的相关行业(如医院、医药行业、化工行业等)严禁设计、安装、使用直接加压供水设备。
3、直接加压供水设备的吸水管应独立接自市政环状管网(或小区供水环状管网上)且供水管径必须大于或等于150mm;当市政管网管径为150mm时供水设备管径不得大于50mm;当市政管网管径为200mm时供水设备管径不得大于80mm;当市政管网管径为300mm时供水设备管径不得大于100mm。
4、在确定市政管网管径的同时,应充分考虑市政管网材质、使用年限等因素,同时应考虑管网现状负荷及发展需要。
5、设备安装处市政管网水压能够确保在0.2Mpa以上。
6、直接加压供水设备吸水管应不大于1.5m/s 。
7、直接加压供水设备利用市政供水管网压力不得大于0.12Mpa。
还有几点没有写上。

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • cuili7719
    cuili7719 沙发
    直接加压供水设备))我没接触到~~对他不太了解啊~不过你说的很要道理~~怎和规范一样啊
    2005-07-23 23:29:23

    回复 举报
    赞同0
  • wujiyu
    wujiyu 板凳
    提的很好,但有没有更多关于这方面的法律条文信息?
    2005-07-23 14:58:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.28 万条内容 · 1365 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

酒店热水系统运行中的问题请教

本人现正管理一酒店热水系统,热交换间设于四层设备层,供应5-14层客房(133间)24小时用水,热水系统采用开式下行上给全循环,干管设于设备层,回水干管也设于设备层,分支管不设循环管道,回水管上设热水循环泵两台,补水从屋面生活水箱引入,设备层静压0.4mpa(表压力),在运行过程中经常出现14层热水水压低,水量不足的现象。现准备在屋面水箱下的给水干管上增设一台加压水泵,不知该采用多大流量和多少扬程的水泵。请各位老师指点,谢谢!