你是什么柜体?我也碰到过这样的问题!合闸瞬间就跳!后来查明原因是应为抽屉式高压柜合到位的行程开关没断开!把跳线断开就行了
2013-03-25 23:10:25
赞同0
-
zyz8438
板凳
“保护装置没有任何信号,本体可以合上,
电气回路和不上,合上就跳,怎么回事啊?”
2013-03-24 11:14:24
赞同0
加载更多回复 举报
本体能合上,是否是指在开关柜上可以机械合闸,并且断路器不会跳闸?此时,断路器是在试验位置还是在工作位置?控制直流电源是否已经给上?
电气回路合不上,合上就跳,这是在试验位置还是在工作位置?合上后跳闸,说明合闸回路没有问题,但是跳闸回路一直是接通的,需要好好查查。保护装置没有信号,很有可能是现场操作柱的问题。