土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于梁间荷载和楼板面荷载的问题

关于梁间荷载和楼板面荷载的问题

发布于:2013-03-22 21:31:22 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
框架结构的教学楼,卫生间楼板挑出500mm,直接在楼板上面砌加气混凝土砌块,在PKPM建模的时候,这个填充墙的的自重是考虑为梁间荷载还是楼板面荷载呀?出来乍到,求大虾们指教,不胜感激呀。。。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 冰风
    冰风 沙发
    板挑出500按挑檐板计算,这是单面嵌固支承的板,直接传递板上荷载给竖向构件,没有梁的,所以也无所谓梁间荷载,直接板面荷载计算。
    2013-03-22 22:04:22

    回复 举报
    赞同0
  • icebluegril
    icebluegril 板凳
    这种东东就叫做悬挑板啊,个人认为,当然是取板的面荷载,都没有梁啊,如果当梁间荷载,你加哪个梁上?这个荷载是由板传给支座的。。。
    2013-03-22 21:55:22

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。