土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 低压电缆四芯与五芯的问题

低压电缆四芯与五芯的问题

发布于:2013-03-22 19:26:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
小弟刚学,请教一下,低压电缆为什么有的用四芯,有的用五芯,哪种用四芯,哪种又用五芯呢?

全部回复(73 )

只看楼主 我来说两句
  • zyz8438
    zyz8438 沙发
    marilyn55 发表于 2017-8-15 15:41 我想问一下,三相电机的话,380的电,不需要N线,设备有金属外壳,刻意直接接接地网,因此不需要地线,这样 …对于电机而言,金属外壳与大地网连接,是可以自采用三芯的电缆,事实上若干年前通常的做法也是这么做的。不过近几年来,一般比较推荐的做法是电机回路采用3+1的电缆,也就是有一个PE芯线。由于PE芯线与现场机壳的接地电阻相比要小得多,对于保护人身安全以及提高接地故障保护灵敏度都有好处。
    2017-08-17 23:41:17

    回复 举报
    赞同1
  • a396673967
    a396673967 板凳
    谢谢分享!!
    2017-08-18 13:28:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多