土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ [求助] 高压多远需要做就地保护开关?
10kv高压配电室给变压器供电时,如果变压器室太远的话一般就要做就地保护开关柜,较近的话就不用做,
请问多远才需要做呀?

全部回答(5 )

  • 双鱼佩

    这个要看高压系统是如何设置的情况。如果一路高压电源一台变压器,一般高压柜式放在一起的,本地做法是:计量柜,母线设备柜,变压器柜。还要考虑一点如控制电源设备等等,如变压器不再此地,那在变压器旁设一个负荷开关柜较好。还有就是把高压设备全部搬到变压器旁,那还是三台柜,就不用负荷开关柜了。如果总系统是一路高压电源,有多台变压器,其中有一台或几台远离总变电所,那个人看法是总体上变电所的控制、保护设在总变电所比较合理,控制电源、保护装置等都在总变电所,值班人员在总变电所可以了解到总体情况。远端的变压器旁设负荷开关只是为了检修或紧急情况下(如后部有故障但次总不跳闸),就地需应急处理时,可就地拉开负荷开关。这样现场处理时,总变运行人员同样可以看到负荷电流的突变情况进行了解和处理。如果总变电内远端变压器的保护动作,现场发现时,总变也已经反映了情况,必须立即处理。就地设置保护也是一个方案,但是就地设置的保护要运行管理就比较麻烦。总变电所有人值班管理,就地一般是兼管。所以个人看法,如果多台变压器,一般采用直流操作和综合保护,在总变电所比较好设置和管理,现场设置保护时,保护设备一般和总变需一致。现场的直流操作电源和运行管理人员也不能少。所以不是理想的方案。象个人了解到本地有一用户,110kV的用户变电所,一个车间里十多台变压器,集中设置了110kV的变压器送来10kV的总电源,10kV的配电设备,包括变压器的控制保护,10kV的电容补偿和谐波处理,都集中在中心。现场都是负荷开关柜和变压器及低压柜。只要有人管住总配电室,各台变压器都在掌控之中。低压设备有各变压器的用电处自行管理。如果都装就地保护,操作电源及运行管理就非常麻烦了。
    2013-03-22 16:06:22 来自 PC 评论 举报
  • 双鱼佩
    一般可在首端(总变电所)做保护,便于集中管理和控制,变压器近旁可做隔离开关,只起隔离作用,但也需考虑紧急情况下开断负荷电流的功能,一般采用负荷开关柜。这样控制保护都在总变电所,变压器旁的负荷开关柜可以在检修时起到安全隔离作用。但是变压器的瓦斯信号线(油变)或温控信号线(干变)需送至总变的变压器柜处,可以满足保护的要求。
    2013-03-22 16:06:22 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2150 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10