大于10米素填土如何处理
大于10米素填土如何处理
我有一门式钢架,柱最大荷载Nmax=50kN,Mmax=70kN.m,条件限制,基础要落于大于10m的高填土上,问下,如何对这个填土进行地基处理。填土信息:填土3年,fak=90kpa,地勘说地基进行处理后可做持力层。
发布于
2013-03-22 11:21:22
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
yigent
hyp1962 发表于 2013-3-22 14:35 这种情况必须进行地基处理。而且要注意不光基础下要处理,厂房范围内均要处理,否则无法保证厂房地面的正常 …嗯,说的是,这是一个很好的办法,可是业主不同意这种做法,要求机械较大,除了这种方法,还有什么比较好的方法吗?