阅读下一篇
关于低压无功补偿的问题去年公司给一个污水处理厂做的成套低压GCK柜,其中的补偿柜出了好多次问题,不知道是哪里出了问题,我们用的是10路补偿,每路依次有三个63A熔断器,一个交流接触器,三个电抗器,一个20KVAR电容器,NWK1-G10的无功补偿控制器,从去年到现在,接触器和熔断器,电抗器都损坏过,熔断器外壳烧了,电抗器爆过,现在每次去只能换上新的,也查不出哪里出问题了,平时投入运行时也没问题,但是过一段就可能会出现上面的问题,无功补偿都有哪方面要注意的问题,大家说说。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(16 )
只看楼主 我来说两句-
香烟袅袅
沙发
fuqibing 发表于 2013-3-25 20:39 可以投入一组试试,由于投入电容后,电容两端的电压会上升,所以要观察投入后电容器两端的电压。如果电压大 …O(∩_∩)O谢谢,我可以投着试,同时观察高计的功率因数
2013-03-28 18:29:28
赞同0
-
老付
板凳
可以投入一组试试,由于投入电容后,电容两端的电压会上升,所以要观察投入后电容器两端的电压。如果电压大于电容器额定电压1.1倍(我空载投过6kV的电容,投入后电压上升不高),就要将电容器退下来了,否则会损坏电容。
2013-03-25 20:39:25
赞同0
加载更多回复 举报
另外,你能看到高计中的数据么?否则你很难在当时就知道你的功率因素是否上去了。
回复 举报