冬季供暖不足设计方面原因分析

发布于:2013-03-22 10:01:22 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
一到冬天,供暖问题就成了大部分人最关心的问题之一。北方有暖气,自然不用发愁,然而很多南方城市,既不在暖气供应范围之内,又一到冬天寒冷异常,于是,系统就成了家具首选。到冬天最怕的是什么?暖气供应不足,暖气不热的原因比较复杂,并不是由几种或十几种原因就可以概括的,至少有几百种因素之多,下面仅从设计方面分析原因,从而能避免从设计方面出现错误。

1、补水因素:

   1.1、定压点低:补水泵定压点低,系统中高大建筑不热。

  1.2、补水泵故障:补水泵出问题,无备用泵,系统严重亏水。

  1.3、变频器失灵:补水泵变频器出故障,补水不及时。

  1.4、膨胀水箱缺水:由于补水信号失灵等原因造成膨胀水箱亏水。

  1.5、补水箱小:系统亏水严重,补水箱容积满足不了补水需要。

  1.6、停水:意外事故引起,另外一些缺水城市可能也会发生这种情况,造成无法补水。


2、循环因素:

   2.1、循环泵故障:循环泵出问题,无备用泵,系统不循环。

  2.2、间歇循环:为节电,部分供热管理单位经常停泵,系统工况不稳定。

  2.3、循环泵流量小:造成用户大面积不热。

  2.4、循环泵扬程低:造成末端用户不热。


3、锅炉因素:

   3.1、锅炉容量小:现有锅炉供热量满足不了用户实际需求。

  3.2、锅炉效率低:锅炉容量似乎满足需要,但由于燃料未充分燃烧、锅炉排烟温度高、锅炉水路结垢严重、锅炉表面散热量大等原因造成锅炉效率低,致使严寒阶段暖气不热。

  3.3、停炉:锅炉出故障,无备用炉,正在检修中。

  3.4、燃料不合格:使用劣质燃料,燃料发热值低,甚至难于启炉或常常熄火。

  3.5、燃料用量少:部分供热管理单位只顾自身经济利益,不惜牺牲热用户利益,使用燃料量不满足用户起码的要求,供热水平不达标。


4、换热因素:

   4.1、换热器选型小:当需要热力站进行二次换热时,现有换热器换热量满足不了用户实际需求。

  4.2、换热器结垢:由于锅炉房或热力站软化水不合格或年久失修,热力站中的换热器一次水或二次水结垢严重,大大影响换热效果。

  4.3、换热器损坏:热力站中的换热器发生诸如一、二次水串水等故障。

  4.4、旁通流量过大:供回水旁通管混水比例大,造成热源出口水温过低,导致供热失误。

  4.5、混水泵问题:采用混水泵换热时,混水比例不合理,同样造成热源出口水温过低,导致供热失误。