土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于低压无功补偿的问题

关于低压无功补偿的问题

发布于:2013-03-22 10:00:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
去年公司给一个污水处理厂做的成套低压GCK柜,其中的补偿柜出了好多次问题,不知道是哪里出了问题,我们用的是10路补偿,每路依次有三个63A熔断器,一个交流接触器,三个电抗器,一个20KVAR电容器,NWK1-G10的无功补偿控制器,从去年到现在,接触器和熔断器,电抗器都损坏过,熔断器外壳烧了,电抗器爆过,现在每次去只能换上新的,也查不出哪里出问题了,平时投入运行时也没问题,但是过一段就可能会出现上面的问题,无功补偿都有哪方面要注意的问题,大家说说。

]Y1HQN_DE52T[0I)81)81TO.jpg


未命名.jpg

全部回复(28 )

只看楼主 我来说两句
  • zhang982868
    zhang982868 沙发
    有电抗器的情况下,不应该用投切开关吗?交友接触器的功能没那么强大吧
    2013-11-12 09:46:12

    回复 举报
    赞同0
  • aut26506432
    aut26506432 板凳
    这应该是谐波引起的,建议重新测量谐波参数,针对实际测量的谐波参数进行抗谐波处理。有源抗谐波处理效果很明显,但是造假很高。可供参考,希望可以帮到你。我们公司很多客户都是这样处理的。
    2013-11-11 14:33:11

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2144 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

供应广西玉柴柴油发电机组

一、产品特点1.玉柴生产柴油发电机组已有40多年的历史,产品广泛用于军用、民用、船用等领域;2.玉柴发电机组产品所配套动力全部采用玉柴自行生产的优质柴油机;3.配套电机均为国内外名牌厂家产品,主要有:凯华、凯捷利、英格、斯坦福、马拉松、利莱森马、西门子、强辉、麦格特;4.数字化控制系统,具有高度智能化;可根据用户的不同需求提供能进行远程计算机遥控、群控、遥测、自动并车、故障自动保护等不同功能的产品;

回帖成功

经验值 +10